Когда подключаетесь к ТЭКОНу через поиск внизу есть кнопка "Очередь задач".
Выделяете нужный ТЭКОН и жмете кнопку. Данные считываются.
Далее нажимаете "Выход" и в окне программы отображаются считанные данные.

Vasyandra вне форума  
Старый 13.04.2017, 13:49   #2
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
По умолчанию Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Спасибо! Уже сделали так) Очередь нашлась...
Igor вне форума  
Старый 13.04.2017, 13:54   #3
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

А по питанию перезагружали?

Добавлено через 1 минуту

Меняете "Плотность в нормальных условиях, кг/м3" ?
Vasyandra вне форума  
Старый 13.04.2017, 14:00   #4
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
Exclamation Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Меняем в разделе параметров 0С очереди задач Плотность в нормальных условиях, кг/м3

Неет не перезагружали ТЭКОН.
Получается надо скинуть питание с него и снова включить после всех программных монипуляций?
Igor вне форума  
Старый 13.04.2017, 14:10   #5
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Проверил на тэконе, все работает, меняется.

Vasyandra вне форума  
Старый 14.04.2017, 15:56   #6
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
По умолчанию Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

ВСЕМ СПАСИБО!
Разобрались...
Параметр плотности газа при использовании очереди учета газа по заданным характеристикам формируется за счет других параметров
Т.е. в нашем случае группа 0С где указаны расчетные характеристики состава газа для расчета в сумме должны быть 100%....после внесения изменений в ТЭКОН в раздел 0С состава газа...параметр ПЛОТНОСТИ наконец-то стал 0,697. Как раз то что надо поставщикам газа!!! )))
Igor вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Проблема после замены БП Васили1 Контроллеры ТЭКОН 3 01.08.2016 15:12
Проблема с GSM-модемами Wavecom WMOD2 и SIEMENS MC35i. sub_zero_0 Настройка 3 04.05.2010 08:23
какова относительная погрешность отсчета времени в ТЭКОНе? Dmitriy Контроллеры ТЭКОН 4 18.07.2008 13:54
Восстановление работоспособности ПО kimbox Программное Обеспечение 5 01.04.2008 15:12
Проблема с опросом ТЭКОН-17 Bear Программное Обеспечение 1 20.06.2007 09:17


Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.03656 секунды с 11 запросами