Работа УСП-178
Добрый день.
Используем схему передачи показаний с ТУУ в ОИК "Диспетчер НТ" по протоколу MODBUS TCP как показано на приложенной схеме. УСП-178 - период опроса параметров 15 секунд, источники данных 4 шт. ТЭКОН-19. С каждого ТЭКОН-19 читаем в УСП-178 по 5 параметров T,P,V,G,Q Cхема работала более года. Сняли один из ТЭКОН-19 в периодическую поверку и опрос сломался!!! Визуально обмен между УСП-178 и 3-мя оставшимися ТЭКОН-19 есть. Если подключится к УСП-178 через TTP-20, данные с оставшихся в сети 3-х ТЭКОН-19 считываются. На запрос от сервера опроса ОИК "Диспетчер НТ" по MODBUS TCP, УСП-178 отвечает: ERROR : 01 83 04 MODBUS[1] ERROR: SLAVE DEVICE FAILURE В сервере ОИК "Диспетчер НТ" появляется недостоверность всех данных запрошенных с УСП-178, не только со снятого ТЭКОН-19, но и с тех, которые обмениваются данными с УСП-187. Если вернуть назад недостающий Т-19, опрос восстанавливается. Вопросы: 1. Как можно исправить/победить недостоверность? 2. При переключении с основного на резервный сервер ОИК "Диспетчер НТ" и наоборот, УСП-178 перестает отвечать на запросы от сервера опроса ОИК "Диспетчер НТ". Пинг по LAN есть, ответа нет. Вылечить можно только перезагрузкой. Проблемма проявляется только при переключении серверов. УСП-178 опрашивает только "активный" сервер ОИК "Диспетчер НТ", резевный находится в режиме ожидания. УСП-178 Тип: 1106 Версия ПО: 08 Добавлено через 19 минут https://forum.kreit.ru/attachment.ph...0&d=1789026050 |