Иван88 14.04.2026 20:32

Настройка ТЭКОН под ЭМИС-МАСС260
 
Добрый день !
На объекте Газпром установили ТЭКОН-19 в связке с массовым расходомером ЭМИС-МАСС260. С расходомера ТЭКОН получает импульсный сигнал пропорциональный массовому расходу.
Можно ли и как выполнить программирование ТЭКОН для пересчета в нем массового расхода и последующего архивирования в объемный через периодически вводимую с верхнего уровня плотность газа. По требованиям Газпром на верхний уровень должны выводиться стандартные кубы, а не килограммы

Василий 15.04.2026 15:53

Re: Настройка ТЭКОН под ЭМИС-МАСС260
 
Сконфигурируйте импульсный выход расходомера на вывод объемного расхода

Василий 15.04.2026 17:25

Re: Настройка ТЭКОН под ЭМИС-МАСС260
 
по аналогу забирайте плотность

Иван88 15.04.2026 19:09

Re: Настройка ТЭКОН под ЭМИС-МАСС260
 
С эмис-масс можно забирать только поверенную единицу, это масса. Она же должна продолжить архивироваться в самом тэконе. Дополнительно необходимо через вводимую сверху плотность вычислять и архивировать (часовый, суточный, месячный)объем. Эти объемы далее забирать на верний уровень

Василий 16.04.2026 09:35

Re: Настройка ТЭКОН под ЭМИС-МАСС260
 
Какие проблемы? Методика поверки расходомера позволяет. Насколько я помню, алгоритм пересчета из массы в объем в Тэконе не аттестован..